施工场地内对特低电压的应用有何要求

奋斗 - 2024-03-19 16:50:51 675 1

施工场地内对特低电压的应用有何要求

评论列表

豆豆923 1楼

施工场地为无等电位联结作用的场所,其特低电压回路必须采用问答10.7所述的不接地的 SELV 回路。又因施工场地属潮湿场所,其接触电压限值为25V,

因此SELV 回路(例如手提照明灯回路)不应采用我国常用的36V电压, 而应采用24V 或12V电压。

2024-03-20 16:42:47 回复