80塔吊基础尺寸

奋斗 - 2023-04-20 17:50:40 2785 1

80塔吊基础尺寸

评论列表

豆豆923 1楼

80塔吊一般指的是QTZ80塔吊,也就是额定起重力矩是80T·m的塔吊,一般在厂家提供的塔式起重机使用说明书中都会有对应的基础做法,如果现场能够满足前提条件的话,可以参考使用。我们这里以某厂家提供的说明书为例,看下80塔吊基础尺寸要求一般是多少(仅作示例,具体以现场塔吊对应说明书或者计算结果为准)。


在该说明书中,对基础的基本要求有:


1、 混凝土标号≥C35;


2、 混凝土基础的厚度不小于 1.25m,边长不小于 5m×5m,重量不少于 75 吨;


3、 预埋的地下节应与基础内钢筋网可靠连成一体。地下节主弦杆周围的钢筋数量不得


减少和切断,主筋通过主弦杆有困难时,允许主筋避让;


4、 铺设砼基础的地基应能承受 0.2Mpa(2kg/cm2 )的压力。如达不到该承受力,应由有


资质的设计单位,根据混凝土基础所承受的载荷另行设计砼基础,可采用打桩等措施,使 其达到塔机对基础的抗倾翻稳定性要求,确保安全使用;


5、 砼基础应能承受 20Mpa 的压力。


6、 地下节埋设后,露出端面的 4 根主弦杆与水平面垂直度不大于 1/1000(可将标准节与地下节装配好,在标准节两个方向中心线上挂垂线,保证埋设后标准节的中心线与水平面的垂直度不大于 1/1000);(可参考的施工方法:在钢筋笼扎好后,先在地面浇四个边长500mm,高 100mm 的钢筋混凝土矮柱,注意矮柱钢筋及砼应与基础可靠成一体,柱子中 心与地下节主弦杆中心相同,再将地下节放到矮柱上,找正上平面的水平小于 1/1000,固定,再浇筑整个混凝土基础)


7、 必须保证地下节主弦杆上端面露出砼基础上平面 350 尺寸;


8、 如因工程需要,地下节主弦杆上端面露出砼基础上平面超过 350 尺寸的地下节,在定货时需说明,此为非标地下节,本公司将单独设计,制作;


9、 地下节周围的混凝土充填率必须达到 95%以上;


10、尺寸示意图见附图 1,混凝土钢筋布置见附图 2,塔机的接地见附图 3;


11、每次塔机转场装拆后,原地下节报废,新场地地下节必须更换由我公司制作的新地下节。


以上就是某厂家提供的说明书中节选的内容,现场以实际对应厂家提供的塔吊说明书或者计算结果为准,希望对你有帮助。


2023-04-21 17:27:20 回复

发表回复