立杆轴力

豆豆722 - 2022-12-15 16:21:59 1921 2

立杆轴力设计值怎么算

评论列表

旧城改造办 1楼

2、立杆稳定性验算

   根据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考虑风荷载时,可变荷载需考虑0.9组合系数:

   小梁验算

   q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.42)+1.5×0.9×4]×0.25 = 5.361kN/m

   同上四~六步计算过程,可得:

   R1=6.174kN,R2=7.446kN,R3=7.446kN,R4=6.174kN

   Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]/0.5=7.446/0.5=14.893kN

   顶部立杆段:

   λ1=l01/i=1485.000/15.9=93.396

   查表得,φ=0.527

   不考虑风荷载:

   N1=Rmax=15.345kN

   f=N1/(ΦA)=15345.016/(0.527×424)=68.674N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

   考虑风荷载:

   Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.25×0.6×1.52/10=0.05kN·m

   N1w=Rmax+Mw/lb=14.893+0.05/0.9=14.948kN

   f=N1w/(φA)+Mw/W=14948/(0.527×424)+0.05×106/4490=78.033N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

   非顶部立杆段:

   λ=l0/i=1653.750/15.9=104.009

   查表得,φ1=0.445

   不考虑风荷载:

   N=N1+γ0×γG×q×H=15.345+1.1×1.3×0.15×11.8=17.876kN

   f=N/(φ1A)=17.876×103/(0.445×424)=94.743N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

   考虑风荷载:

   Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.25×0.6×1.52/10=0.05kN·m

   Nw=Rmax+γ0×γG×q×H+Mw/lb=14.893+1.1×1.3×0.15×11.8+0.05/0.9=17.479kN

   f=Nw/(φ1A)+Mw/W=17.479×103/(0.445×424)+0.05×106/4490=103.776N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

   满足要求!

是哪一个才是立杆轴力设计值??


2024-10-28 21:08:49 回复
  • 豆豆758
    2025-03-30 19:38:47
    是哪一个
2 2楼

计算书中的立杆稳定性处提取

2022-12-16 08:48:33 回复

发表回复