我想问一下,像钢筋材料、加工等这些检验批是钢筋进场做完复试就找监理签字吗
我们这边是等到每层钢筋验收完毕后才把一整套的从材料、加工、连接、安装检验批一起报的
日期我是错开填的,但是监理方签字签的日期就是报验的那一天
监理方的日期和我们自己的日期不一样,这个有问题吗?需要改吗?
还是说我以后就分开报给监理方呢,求各位老师解答,谢谢了!!
可以在现场钢筋验收完了一起报。打混凝土前报,但是验收时间不能是同一天,钢筋加工、原材要提前。
材料加工进场报验;现场连接安装送检再报,对么,日期各是各
最好根据不同时间节点报验,这样也和实际施工时间保持一直