锚固螺栓连接悬挑脚手架支撑问题

豆豆377 - 2021-06-14 15:51:08 878 1

锚固螺栓连接悬挑脚手架如何做到不设置下撑?规范要求上拉不参与受力计算,但软件中必须有一个支撑参与受力计算,只能设置下撑,这种情况怎么调整呢?

评论列表

小丁小明 1楼

组合悬挑外脚手架在浙江、江苏等地钢拉钢可以参与受力计算,可参考下江苏省建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程DG32J121-2011.

2021-06-17 06:46:40 回复