下面这个计算中立杆传至梁上恒荷载标准值FGi9(KN),立杆传至梁上活荷载标准值FQi(KN),分取好多。
组合风荷载作用下单立杆轴向力:
单外立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+6.221)+ 0.9×1.5×2.7=15.27kN
单内立杆:N=1.3×(NG1k+ NG2k)+0.9×1.5×NQ1k=1.3×(2.721+2.848)+ 0.9×1.5×2.7=10.885kN
看的有点蒙呀 哎哎哎
楼上正解,是这么回事。
阳角B 填取最不利的立杆荷载