一般性楼盖验算老是显示荷载分摊及承载力验算不满足要求,请增加支撑层数,在怎么增加他还是一直显示这个。应该怎样设置首层180mm厚14.4m*3.5m的板 ,负一层板厚150双层双向10@200,负二层200厚板150双层双向10@150。求大神指点
这种情况,主要是你单立杆承载力太大了,超过了验算,一是需要你调整上部架体的立杆间距,减少单立杆承载力,而是加厚楼板增加配筋
分摊荷载F(-y=23.162×31365.576×0.2/(24761.37×0.153+31365.576×0.23)=17.375kN/miF-y=17.375kN/mi >Fzsd=7.345kN/mi第-2层楼盖承载力不满足要求,请增加支撑层数!
结论和建议:
加到底板还是没有用,不知道怎么弄好
你点开计算书看下哪个位置计算不过,超多少再做合理调整;楼层的层数影响各楼层荷载分摊荷载,每层楼盖相应参数的填写是楼盖自身的抗弯、抗冲切能力,可从这两方面进行调整。