一般性楼盖验算老是显示荷载分摊及承载力验算不满足要求,请增加支撑层数,在怎么增加他还是一直显示这个。

 - 2020-09-29 21:40:00 2427 3

一般性楼盖验算老是显示荷载分摊及承载力验算不满足要求,请增加支撑层数,在怎么增加他还是一直显示这个。应该怎样设置首层180mm厚14.4m*3.5m的板 ,负一层板厚150双层双向10@200,负二层200厚板150双层双向10@150。求大神指点

评论列表

云中飞鹤 1楼

这种情况,主要是你单立杆承载力太大了,超过了验算,一是需要你调整上部架体的立杆间距,减少单立杆承载力,而是加厚楼板增加配筋

2020-09-30 10:48:50 回复
2楼

分摊荷载F(-y=23.162×31365.576×0.2/(24761.37×0.153+31365.576×0.23)
=17.375kN/mi
F-y=17.375kN/mi >Fzsd=7.345kN/mi
第-2层楼盖承载力不满足要求,请增加支撑层数!





结论和建议:

1.第-2层荷载分摊及承载力验算,第-2层楼盖承载力不满足要求,请增加支撑层
数!



加到底板还是没有用,不知道怎么弄好

2020-09-30 10:44:44 回复
逗逗567 3楼

你点开计算书看下哪个位置计算不过,超多少再做合理调整;楼层的层数影响各楼层荷载分摊荷载,每层楼盖相应参数的填写是楼盖自身的抗弯、抗冲切能力,可从这两方面进行调整。

2020-09-30 09:24:12 回复
  • 2020-09-30 10:46:08
    :口交,云1年X7j仕r(一总卫tilli, tilli) 施工阶段各支撑楼层总荷载设计值Fs= Fg=1.3×[G×(hthth)+G+Gu〉H]+1.5×Qa=1.3×[24×(0.18+0.15+0.2)+0.3 +0.15×(5.4+3.5)]+1.5×3=23.162kN/mi 楼盖设计承载力: 第-1层: F(-aia=1.3×(G;×h,+Ga)+1.5×Q1=1.3×(24×0.15+2.5)+1.5×2.5=11.68kN/m' 第-2层: F c-oain=1.3×(G×h-z+Ga)+1.5×Qg=1.3×(24×0.2+2.5)+1.5×2.5=13.24kN/mi 2、第-1层荷载分摊及承载力验算 各楼层荷载分摊设计值F-p=FzE.h-/(习(E:h)) 分摊荷载F-=23.162×24761.37×0.153/(24761.37×0.153+31365.576×0.23) =5.787kN/i F-p=5.787kN/m
  • 2020-09-30 10:46:41
    分摊荷载F(-y=23.162×31365.576×0.2/(24761.37×0.153+31365.576×0.23) =17.375kN/mi F-y=17.375kN/mi >Fzsd=7.345kN/mi 第-2层楼盖承载力不满足要求,请增加支撑层数! 结论和建议: 1.第-2层荷载分摊及承载力验算,第-2层楼盖承载力不满足要求,请增加支撑层 数!

发表回复