联系我们
双扣件抗滑折减系数为0.85还是1
凌
- 2020-07-11 15:48:16
1613
1
地下室顶板板厚300mm,采用钢管扣件支模架,立杆顶部采用双扣件,双扣件抗滑折减系数是0.85,还是调整为1?
评论列表
逗逗567
:
1楼
具体如何看你现场扣件质量如何 一般0.85左右
2020-07-12 14:34:02
回复
取消
发表