施工电梯在地下室顶板

⭐。。。 - 2020-07-06 14:56:22 1343 1

品茗里面关于施工电梯坐落在地下室顶板上的计算,我的地下室顶板恒载设计为28KN/㎡,活载5KN/㎡。但是根据板配筋品茗算出来为为39KN/㎡,计算能够通过,想问一下,这样可以认为施工电梯可以直接放在地下室顶板上吗

评论列表

逗逗567 1楼

朋友,你确定你算的正确  ,50吨左右的重物放在地下室顶板上不用回顶,楼板的配筋能计算通过?

2020-07-07 08:45:36 回复
  • ⭐。。。
    2020-07-14 20:51:14
    算下来是474KN,但是除以面积5.9×3.8后,就是21KN/㎡,咨询过厂家及设计,厂家意思有梁地方就不用加固了,没有梁地方就需要适当支撑,设计也是满足的

发表回复