模板支撑架计算

huaye - 2020-06-10 12:40:49 1247 1

想咨询一下,模板支撑架计算依据应该采用JGJ162-2008还是采用GB51210-2016规范进行验算?还有就是为什么依据JGJ162-2008进行板模板验算,无论混凝土板厚度是多少,小梁的验算结果都是一致的?大家有没有遇到这种情况,望给予解答一下!谢谢!

评论列表

逗逗567 1楼

选择不同规范,你点开设计计算看下计算过程162和GB区别还是比较大的。   还有选择800板厚和300板厚看下结果,肯定不同。

2020-06-11 11:03:26 回复
  • huaye
    2020-06-11 12:03:22
    300板和800板纵横向间距不同,验算的结果肯定不一样,还有就是不说300和800的板,就拿120板和150板的荷载能一样吗?还有行业标准肯定是要高于国家标准的,你看看国家标准体系,就知道了

发表回复