工况1:地下室板不属于高大支模,个别梁属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把梁的支模步距调整到1200,板的步距还是为1500,但是这种在计算书中没办法体现的吧?
工况2:地下室板个别板属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把个别板支模步距调整到1200,其他板的步距还是为1500,但是这种在计算书中也没办法体现的吧?
我要怎么出计算书,才能符合我现场的实际工况呢?
各自出对应计算书就行。工况一: 先出梁的计算书,再出板的计算书,调整立杆步距,朋友梁下、和板下水平杆多数情况要满足拉通性,受力效果好,建议你慎用啊。 工况2:出两个板的计算书,高支模和非高支模的板。