脚手架安全计算为什么正常使用极限状态不考虑施工荷载标准值?

木—Tou人 - 2020-02-29 10:34:35 1063 1

   承载能力极限状态

    q=1.3×(0.033+Gkjb×la/(n+1))+0.9×1.5×Gk×la/(n+1)=1.3×(0.033+0.35×1.2/(2+1))+0.9×1.5×3×1.2/(2+1)=1.845kN/m

    正常使用极限状态

    q'=(0.033+Gkjb×la/(n+1))=(0.033+0.35×1.2/(2+1))=0.173kN/m

为什么正常使用极限状态不考虑施工荷载标准值?

评论列表

逗逗567 1楼

GB51210规范要求, GB51210-2016 第5.2.3条


2020-02-29 12:14:40 回复
  • 木—Tou人
    2020-02-29 15:39:05
    太感谢了

发表回复