单箱十室等截面现浇连续梁如何设计满堂支架

卡巴u - 2020-02-14 15:54:02 1206 1

本人现在有一个桥梁项目是单箱十室的等截面现浇连续梁,现在需设计满堂支架,品茗安全计算软件中,只提供了最多单箱四室的梁体设置梁体结构参数(A-O)用于满堂支架计算,请问对于大于四个室的现浇梁,比如我现在碰到的这个项目单箱十室的现浇梁,相应的结构参数(A-O  )该如何计算,是否可以按现浇梁结构重量换算成单箱四室截面进行计算,请知道计算的不吝赐教,谢谢。

评论列表

逗逗567 1楼

4室和10室的计算过程是一样的,主要是计算中计算模型的选择,你可以将图纸右击保存为CAD格式,修改为10室的,然后插入到计算书中。

2020-02-18 11:39:35 回复