软件提示“ 不满足要求,请采取设置连墙件或者设置钢管抱箍等加固措施!”怎么办?

无聊路人 - 2019-11-23 21:10:57 5281 3

请问独立框架梁,高度11.9m,只有框架柱梁时,梁模板如何设置才能过架体抗倾覆验算?软件提示“ 不满足要求,请采取设置连墙件或者设置钢管抱箍等加固措施!”,可是在设置里没有找到该项目。

评论列表

云中飞鹤 1楼

单独的梁支架,需要你扩展几跨空置立杆

2019-11-25 09:13:01 回复
无聊路人 2楼

好的,谢谢你。


2019-11-24 13:56:13 回复
  • 豆豆917
    2021-01-02 20:50:56
    您好,这种情况要怎么设置,是在哪本规范中
逗逗567 3楼

你这是架体的搭设呈现窄条状,也就是高宽比超过3;连墙件和抱柱属于构造措施,参照规范设置就中,计算中是没有体现的,当然如果现场条件满足可以增加架体的宽度。

2019-11-24 12:18:06 回复

发表回复