塔吊附墙杆验算集中扭矩标准值,组合系数取0.9怎么来的?

XYY - 2019-11-19 19:23:54 1404 1

塔吊附墙验算中:集中扭矩标准值(考虑两项可变荷载控制的组合系数取0.9),这个0.9的组合系数怎么来的?这边塔机做专家论证时候,专家提出系数应该取1.5。但是0.9的组合系数是品茗软件自带的取值,非使用人手动输入。0.9的组合系数取值依据?

评论列表

逗逗567 1楼

    《 GB 50068-2018 建筑结构可靠性设计统一标准 》,考虑结构设计使用年限的荷载调整系数γL   塔吊是临时性的,所以0.9的系数。

2019-11-20 09:01:16 回复
  • XYY
    2019-11-20 10:24:06
    请问品茗13.5版本,附墙验算时该分项系数也是取得0.9?还是1.5?
  • 施工小茗
    2019-11-20 14:46:50
    0.9是组合系数,1.5是分项系数,都有