配电箱及建筑物等电位联结检验批容量多少处?

@you - 2019-10-25 17:42:15 3960 3

清各位老师看一下:1、配电箱安装的检验批指的是图中的AL吗?还包括其他吗?

2、建筑物等电位联结检验批容量多少处?是指的卫生间里LEB处吗?


评论列表

云中飞鹤 1楼

你理解的是正确的哦

2019-10-26 11:38:09 回复
思绪飘了好远 2楼

AL标注指照明配电箱,图中LEB为局部等电位联接端子箱一个卫生间检验批容量为一处

2019-10-26 10:29:32 回复
懂你@缘分 3楼

看图例符号,此图AL为配电箱,等电位箱LEB每个卫生间算一处

2019-10-26 08:35:25 回复

发表回复