临时用电1号干线的也是一级电箱吗?

316站飞 - 2019-10-20 08:30:25 4350 3

临时用电模块“总配电箱”是一级电箱,1号干线上接的也是一级电箱吗?

那现场是否是“总配电箱”(一级配电箱)--一级配电箱--二级配电箱--三级配电箱?

评论列表

云中飞鹤 1楼

临时用电模块“总配电箱”是一级电箱,1号干线上接的是二级电箱

2019-10-21 17:35:58 回复
  • 云中飞鹤
    2019-10-21 17:37:42
    一般工地配电是供电局计量箱------施工工地总配电箱(一级箱)------分配电箱(二级箱)------开关箱(三级箱)
正在读取中 2楼

对应不同使用功能的二级配电箱

2019-10-20 13:55:04 回复
逗逗567 3楼

总电箱、二级箱、开关箱。三级配电、两级保护,是指总电箱、开关箱各有漏保,二级箱没有。还要遵循一机、一箱、一闸、一保护的原则。

2019-10-20 10:28:03 回复
  • 316站飞
    2019-10-20 10:51:08
    我看到现场沿着基坑边上还有4个大电箱,每个电箱做了个大的铁笼子罩着的,电源全是从总配电箱接出来的,这个是几级电箱?

发表回复