请问,我铜芯的总线计算结果是70mm2,换成铝芯的计算结果是50mm2,软件是否有误,请教
还有我比如1#干线是铜芯电缆,2#电缆是铝芯电缆,软件中怎么设置
我用的是最新版V13.0版,请问修改完毕是哪里修改
修改完毕后,请重新计算
你用的是最新版的软件么?
在设置里自定义添加 具体的步骤可以 看下施工学堂里的视频教程。