建筑结构分项系数怎么还是1.2和1.4呢?

jsjsjs - 2019-08-28 19:07:57 4479 5

2019年4月1日新实行的建筑结构可靠性设计统一标准规定建筑结构的作用分项系数改为1.3和1.5,怎么最新版的计算软件里还是1.2和1.4呢

评论列表

云中飞鹤 1楼

安全计算软件执行的是安全相关规范---------建筑结构重要性规范不是安全计算的相关规范

2019-09-03 09:02:55 回复
逗逗567 2楼

我用的V13.0    

2019-08-30 08:37:39 回复
  • jsjsjs
    2019-09-05 20:02:47
    我也是啊 为什么没有这个选项啊 你的狗贵吧
逗逗567 3楼

这也可以手动调整吧       

2019-08-29 11:10:00 回复
  • jsjsjs
    2019-08-29 16:28:23
    你这软件功能比我的强大啊 我这找不到你这个截面和选项
逗逗567 4楼

在荷载系数自定义中根据你的需要或专家要求或者项目的工况进行修改,比如说大型厂房:梁的跨度和截面都比较大,这时需要我们对组合系数都放大

2019-08-29 10:21:16 回复
  • jsjsjs
    2019-08-29 10:44:45
    感谢大神 但是悬挑脚手架的施工计算就没有这个选项,无法进行自定义,软件默认的还是1.2和1.4
  • ..
    2019-09-03 10:22:28
    请问一下大佬,这是什么软件?
  • 逗逗567
    2019-09-03 10:30:32
    @..:品茗安全计算
jsjsjs 5楼

哪位大神给答疑以下啊

2019-08-29 07:41:00 回复

发表回复