我取最大板长是11米,短是3.5.配比不了~提示错误!然后我把长11改为10,能配比了!验算又通过不了~~蛋疼啊!
很久没有进来了(离答该题已经1年有余)。巴扎黑的说的“只要长短比大于3.0,哪怕板四周都有支座也是单向板!?”是对的。
为什么?因为GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范已经规定,其9.1.1条第2款(四边支承的板应按下列规定计算:)第3点当长边与短长度之比不小于3.0时(不小于3.0时即为大于3.0),宜按沿短边方向受力的单向板计算,並应沿长边方向布置构造钢筋。所以只要长短比大于3.0,哪怕板四周都有支座也是单向板。
参考资料:GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范
你这个11/3.5大于2了,就是单向板了。