就本人所知(恕本人孤陋寡闻),目前有关规范对高大模板体系位移监测的报警值和容许值缺乏明确和具体规定,能找得到的只有《钢管满堂支架预压技术规程》JGJT194-2009中评定支架是否合格的基础和支架的沉降值。但这个规定是否就是高大模板体系位移的容许值?本人认为还值得商榷。网上另有一份2008年的“建筑工程高大模板施工技术培训讲义”倒是提出了一个报警值和容许值,其数值比JGJT194-2009的标准大很多!到底如何确定,请品茗的专家和行内精英不吝赐教!
您好,这个问题是行业内的难题,在此仅代表个人观点予以回复,不当之处请指正。高大支模架的位移主要表现在沉降位移和水平位移,沉降位移可参考您提到的那本规范,上海地标DGTJ08-016-2011《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》里有个计算公式也可以借鉴,其竖向位移容许值是H/1000。水平位移的报警值和容许值的限定目前尚未见到相关规范和文件,个人认为主要通过立杆垂直度(3H/1000)和加强与建筑的连接措施来实现水平位移的控制。感谢您对品茗的支持!