我有一个10M高的高支模架施工方案,需要专家论证的,我计算的时候梁底钢管都是选双扣件的,这次专家论证说,双扣件抗滑移不能按单扣件承受力X2计算,下面的扣件只能是起保险 作用,不能参与计算,请问规范里有这个明文规定吗
规范没有这样的规定,考虑市场上扣件的损耗程度以及扣件合格率太低,各个地方专家要求的安全储备不一样,即扣件抗滑移承载力折减系数不一样。同时在计算书中也提供了双扣件取值的依据。