在先张法预应力混凝土管桩质量检查及外观质量检验批验收记录表中例:30000mm,上限应该是0.7%*30000=210,下限0.5%*30000=150但生成的数据明显不对。
你好,已经查证确实存在此问题,问题已经记录,会在下个版本中改正。感谢你提出的问题。