接地装置检验批只做基础底板就行了?

萌新萌新 - 2018-12-01 22:05:36 1615 1

接地装置检验批只做基础底板就行了?地下室顶板和夹层要不要做,萌新刚开始接触资料

评论列表

缘枫 1楼

是的,接地只有基础里有,往上就是避雷引下线了,地下室顶板和夹层里是没有接地的。

2018-12-02 17:18:33 回复
  • 新手请多多指点
    2018-12-09 13:40:17
    大哥我也是新手,这样说的话就是地下室不需要做防雷接地吗
  • 缘枫
    2018-12-11 09:04:12
    没有接地了 但是地下室柱子里有避雷引下线需要做
  • 新手请多多指点
    2018-12-15 09:16:10
    @缘枫:谢谢

发表回复