16号工字钢,内立杆离墙边300mm以上,怎么验算就通不过了

yxb - 2018-11-25 15:25:26 1370 2

1、16号工字钢悬挑双排脚手架,内立杆离外墙300mm,脚手架立杆间距1.5米,步距1.8米,立杆横距0.8米。工字钢(主梁)间距1500mm,采用联梁悬挑;已用14的钢丝绳按照1.5米间距卸载了,怎么内立杆离外墙300mm以上验算就过不了,请问是否有处理办法?

评论列表

云中飞鹤 1楼

取消钢丝绳计算======钢丝绳不参与计算

2018-11-27 07:29:38 回复
爱瑞瑞 2楼

详细的计算发上来看看

2018-11-26 09:25:36 回复

发表回复