悬臂支护结构设计-这个模块总是计算不过,我想问下原因

ksii - 2018-11-01 17:38:36 1197 1

《品名安全计算软件》关于悬臂支护结构设计-这个模块的快速验算居然12米长度的拉森钢板桩,4.9米*7.8米深度才2米深的小基坑都计算不过,但是我在实际工程中的实际是4米都没有问题的,因为拉伸钢板桩上面还有500mm的钢管支护呢,每个角都还有斜撑,上下还有工字槽钢压梁呢,也没有失稳过,这些参数好像在品茗里也没有显示出来,请问我该怎么计算呢,谁有成功计算的例子,能不能分享一下呢?

评论列表

云中飞鹤 1楼

那是你的计算参数有问题

2018-11-02 09:11:03 回复
  • 舟羊雯
    2019-06-22 17:05:38
    请问一下有没有相关教程啊,我也是怎么计算都计算不过
  • 云中飞鹤
    2019-06-25 07:32:11
    【安全计算软件】基坑工程参数解析 - 视频教程 - 品茗逗逗网(品茗软件旗下网站) /SchoolAlbum_List_113.aspx
  • 逝水流年轻染尘
    2020-04-14 09:13:33
    @云中飞鹤:钢板桩计算,才3.65m的基坑,14m长的拉森钢板桩还是计算不通过,计算参数设置都没有问题,这个材料强度计算差的也太多了,不太可能吧 4、材料的强度计算 σmax=M/(γW)=100.764×106/(1.05×250×103)=383.863N/mm2> [f]=205N/mm2 不满足要求,请减小支护桩间距或选择合适支护材料! H`=(WH2-(H-t)2(W-2t))/(2(WH-(H-t)(W-2t))=(400×1502-(150-13.1)2(400-2×13.1))/(2(400×150-(150-13.1)(400-2×13.1))=113mm S=t(H-H`)2=13.1×(150-113)2=17934mm3, τmax=VS/It=226.427×17934×103/(2790×104×13.1)=11.11N/mm2≤[f]=125N/mm2 满足要求! 结论和建议: 1.不满足要求,请减小支护桩间距或选择合适支护材料!

发表回复