检验批容量写总共立管的长度么?能不能把检验批污水管的全部写在一起
努力的人
- 2018-08-23 11:02:58
1418
3
,检验批容量写总共立管的长度么?能不能把检验批污水管的全部写在一起
评论列表
以后的以后拿命爱自己
:
1楼
材质不同分开写。
2018-08-26 09:00:13
回复
取消
发表
以后的以后拿命爱自己
:
2楼
按照系统填写,就填写WL-1(1’)的总长度。你的是按照系统写的检验批部位。
按照楼层填写就填写1~6层WL-1(1')的安装长度。
2018-08-24 07:44:39
回复
努力的人
:
2018-08-24 08:46:07
一层是铸铁管,标准层是塑料管,能不能混着写一张表,还是分开填表
取消
发表
施工小茗
:
3楼
根据系统或者楼层报验
2018-08-23 18:31:50
回复
取消
发表