女儿墙构造柱间距多少算合适?

心如荒岛 - 2018-07-30 14:52:57 7246 3

女儿墙构造柱间距多少算合适?

评论列表

半夏半暖 1楼

女儿墙构造措施:(兼顾抗震设防的需要)

(1)在女儿墙砌体内设纵向拉结钢筋36,竖向女儿墙构造间距500mm,通全长,其中两根通过构造柱。 

(2)设构造柱,截面为2401mm×240mm,间距为2400~3000mm,不能再大,其竖向配筋按抗震计算确定,箍筋6@ 250,下部锚固于顶层圈梁中,上部与压顶圈梁整连

(3)在女儿墙砌体外侧还要设置横向连接钢筋,呈形,6,每4层砖压1根,开口端锚固于构造柱中,其两直肢随坡度而加长。柱外侧砌体厚度≤120mm 时,可不设横向拉结筋。

2018-07-30 15:21:07 回复
豆豆45 2楼

在2003年《全国民用建筑工程设计技术措施》要求女儿墙构造柱间距不大于3.9米。
06SG614-1图集中说,女儿墙构造柱间距为3m。

按最新的砌体结构设计规范6.3条防止或减轻墙体开裂的主要措施第9条规定有:

女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;

第10条规定有:房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱。

《建筑工程设计技术措施(砌体结构)》2012版中


2018-07-30 15:16:18 回复
淡陌 3楼

根据女儿墙构造柱间距的计算公式来算

女儿墙构造柱间距的计算方法公式是:ftm=0.23MPa。

取女儿墙高度1m为计算间距
墙体自重为5.36KN/m,有 VγRE≤fvbz z=2/3h
有L=3.75m
女儿墙构造柱间距等于3.75m。而说的通俗点不用计算的话就是一般小于4m,差不多是墙高的1.5-2倍左右即可。

2018-07-30 15:11:15 回复

发表回复