求助 关于搁置主梁的问题

荣锦 - 2018-07-26 19:33:09 2601 2

16工字钢一端放梁上,梁200*650,一端放板上,现在计算锚固螺栓20通不过怎么处理,梁上只能设置一道锚固,工字钢锚固长度不够。请问大神们,你们是怎么计算通过的

评论列表

爱瑞瑞 1楼

换梁也可以

2018-07-27 09:45:02 回复
云中飞鹤 2楼

加下撑啊

2018-07-27 07:38:33 回复