承台配筋公式是否错误

我在黑暗之中 - 2018-06-26 18:59:14 3009 1

软件更新前承台顶配筋公式如下:

    承台顶面长向配筋面积

承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2         满足要求!

 

软件更新后承台顶配筋公式如下:

 承台顶面长向配筋面积
    αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947×106/(1×16.7×7000×15402)=0.002
    ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002
    γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.999
    AS3=M'y/(γS1h0fy1)=499.947×106/(0.999×1540×360)=903mm2
    最小配筋率:ρ=0.15%
    承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2
    承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2     不满足要求!请增加板顶长向配筋或提高钢筋等级。

软件更新后导致承台顶面配筋一定大于等于承台底面配筋,但力学受力分析,承台顶面受压、 底面受拉,底部配筋一定大于顶部配筋。

是否软件哪里错误

评论列表

爱瑞瑞 1楼

不是一定大于,只是增加了一个最小配筋率,依旧是0.5倍底部配筋

2018-06-27 15:54:09 回复
  • 我在黑暗之中
    2018-06-27 16:00:55
    承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2 配筋率选择的时候中间ρbh0比0.5倍底部配筋大,中间的选项在板底配筋时也有,所以软件计算时导致板顶配筋和板底一致

发表回复