http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180626182522_8692.doc
计算书中第8页红标文字“0.5”不理解。
悬挑脚手架型钢上拉杆最大轴向力设计值计算出来是“35.089kN”,换算成“111.677N/mm2”后为什么跟0.5f比较,f是上拉杆抗拉强度设计值205N/mm2。
这个0.5是什么意思,是一个系数吗?
我怎么觉得这个0.5不该乘的。
上拉杆不参与计算----除非你在江苏地区
重新调整方案