悬挑脚手架上拉杆轴心手拉稳定性计算的问题

漫无止境 - 2018-06-26 18:43:05 2446 2

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180626182522_8692.doc

计算书中第8页红标文字“0.5”不理解。

悬挑脚手架型钢上拉杆最大轴向力设计值计算出来是“35.089kN”,换算成“111.677N/mm2”后为什么跟0.5f比较,f是上拉杆抗拉强度设计值205N/mm2。

这个0.5是什么意思,是一个系数吗?

我怎么觉得这个0.5不该乘的。




评论列表

云中飞鹤 1楼

上拉杆不参与计算----除非你在江苏地区

2018-06-27 07:21:29 回复
  • 漫无止境
    2018-06-27 07:23:45
    主梁与建筑物螺栓锚固,全靠M20上拉杆上拉
  • 云中飞鹤
    2018-06-27 07:26:04
    不在江苏地区,就不允许采用这种形式
明朗的天 2楼

重新调整方案

2018-06-26 21:36:21 回复
  • 漫无止境
    2018-06-27 07:24:31
    已找到,0.5是规范明文规定,谢谢