施工升降机

cyt - 2011-04-04 17:17:23 4820 6

在施工升降机放在楼板上计算的计算书中,如下图P的计算为什么要除以2?
问题补充:
都没人回答么 ?

评论列表

西风瘦马 1楼

非常感谢您的提问:
1、222.56是升降机的自重标准值,此处软件关联错误了,应为178.8kN
2、1.2是恒载设计值分项系数
3、为什么除以2?软件参考的是《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民,中国建筑工业出版社,第324~329页,并电话咨询了谢主编,此处的2是考虑了周边梁板对升降机自重荷载的分摊,乃经验估算值,另楼板底须设加固支架,以确保安全。

2011-04-06 11:25:25 回复
cyt 2楼

楼上的你在说什么0 0?和我问的问题有关么?

2011-03-29 13:58:52 回复
扯淡的温柔 3楼

qLx/2为断开处剪力产生的弯矩,力为qL/2,力臂为x
qx^2/2为均布荷载产生的弯矩,力为qL,等效作用点为x/2,即力臂为x/2。相乘即得!这个结果可以通过对dx*q*x积分得到~~~~!

两者为反向弯矩,相减得到结果,当x=L/2时,能求得最大弯矩Mmax=qL^2/8

2011-03-29 11:49:25 回复
cyt 4楼

计算剪力的时候我看也是除以2了,这个不是升降机自重嘛?计算书中不是写着按集中力算吗?为什么要除以2?

2011-03-29 09:37:30 回复
cyt 5楼

居然没传上图...囧...下面计算中的P值;
4、混凝土梁配筋验算
由于施工升降机自重主要通过中央立柱传递给大梁,所以可以看作一个集中荷载。
楼板自重传来荷载 0.3×3×25=22.5kN/m
梁自重 0.3×0.8×25=6kN/m
静载 22.5+6=28.5kN/m
活载 1×4=4kN/m
作用于梁上的均布荷载:q=28.5×1.2+4×1.4=39.8kN/m
作用于梁上的集中荷载:p=222.56×1.2/2=133.54kN
M=ql2/12+pl/4=39.8×42/12+133.54×4/4=186.6kN·m

2011-03-29 09:35:58 回复
逗逗五号 6楼

你好,请上传图片可以吗?

2011-03-29 09:08:02 回复

发表回复