关于防火卷帘可以划分为一个检验批吗?

 - 2018-05-16 11:23:35 2373 3

请问,整个地下室的防火卷帘可以划分为一个检验批吗?

评论列表

思绪飘了好远 1楼

每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批

2018-05-20 09:18:36 回复
云中飞鹤 2楼

同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

2018-05-16 17:40:12 回复
  • 2018-05-18 09:17:46
    那就是说整个地下室的防火卷帘可以划分为一个检验批
  • 云中飞鹤
    2018-05-18 15:45:12
    只要樘数不超就可以的
  • fan
    2019-03-05 16:18:45
    无机纤维复合特级防火卷帘,不属于人防工程,用哪个检验批
明朗的天 3楼

那得要看你的地下室有多大了

2018-05-16 11:25:25 回复
  • 2018-05-16 11:27:56
    防火卷帘不足50樘

发表回复