钢筋变少如何处理

ranpengliang - 2018-04-18 10:02:38 2992 3

框柱钢筋变少,少去的钢筋在变化处如何处理,是按柱顶钢筋构造弯折12d处理,还是直接截断

评论列表

云中飞鹤 1楼

按柱顶钢筋构造弯折12d处理

2018-04-18 13:54:59 回复
爱瑞瑞 2楼

按照16G101-1中第68页的变截面位置纵向钢筋构造处理,有多种情况。

2018-04-18 11:38:35 回复
明朗的天 3楼

必须按收头(保证锚固长度)处理

2018-04-18 10:06:14 回复