装配式检验批问题

新年 - 2018-03-19 12:40:59 2284 3

1.我的工程是1-4层全部现浇混凝土结构,5-20层每层都有预制剪力墙、预制楼板以及现浇混凝土组合。  那我这边的预制构件报的检验批是应该选混凝土结构子分部里的装配式构件、施工检验批,还是装配整体式混凝土子分部里的预制构件等检验批。

2.装配整体式混凝土子分部里的钢筋材料、钢筋加工、以及混凝土检验批这些对应的是制作成预制构件的钢筋以及混凝土吗?

评论列表

呼啦啦 1楼

请问下你用的是什么资料软件呢

2018-05-24 15:40:27 回复
  • 新年
    2018-05-27 09:04:10
    我用的是筑业软件,来这个项目的时候公司已经买好了。也可以直接买品茗的这个软件。
云中飞鹤 2楼

1.我的工程是1-4层全部现浇混凝土结构,5-20层每层都有预制剪力墙、预制楼板以及现浇混凝土组合。  那我这边的预制构件报的检验批是应该选混凝土结构子分部里的装配式构件、施工检验批,还是装配整体式混凝土子分部里的预制构件等检验批。这个要看你具体的设计是否5-20层全是装配的

2.装配整体式混凝土子分部里的钢筋材料、钢筋加工、以及混凝土检验批这些对应的是制作成预制构件的钢筋以及混凝土吗?不是,是连接部分

2018-03-21 14:34:14 回复
  • 新年
    2018-03-21 14:37:53
    1.5-20层每层都有都是预制剪力墙、6公分厚预制楼板、8公分现浇楼板、现浇柱子这些构成。
  • 云中飞鹤
    2018-03-22 07:04:20
    那就按装配整体式混凝土
  • 新年
    2018-03-23 14:34:53
    大神,那混凝土结构子分部里的装配式构件、施工检验批是什么情况下会选这个?
  • 云中飞鹤
    2018-03-24 09:24:33
    那个一般是过梁等零星构件
  • 新年
    2018-03-25 12:21:59
    还有个问题大神。就是我提的第2个问题中您说的连接部分指的是什么?是不是就是我的6公分预制楼板上面的8公分现浇混凝土楼板?
明朗的天 3楼

装配式整体砼

2018-03-19 12:56:16 回复

发表回复