我是山东济南的,扣件架管怎么送检?送检都填写哪些信息?
单位工程按10000件为一批,不足10000件按一批进行抽检。每批取样数量:
旋转扣件、对接扣件各取8个,直角扣件取16个。钢管取4根1米长的试件,二根作拉伸试验,二根作冷弯试验。
这要做破坏性试验的