一层地面和地下室地面泡沫混凝土做什么资料?

阿珍 - 2018-02-02 10:41:21 3656 5

泡沫混凝凝土是做在最底下一层的,上层做水泥砂浆找平层,那底下的泡沫砼是不是可以不作资料

评论列表

云中飞鹤 1楼

泡沫混凝凝土是地面保温层------这个必须要做资料的哦

2018-02-02 11:46:05 回复
明朗的天 2楼

要的资料很多的:泡沫砼属于一种节能材料(各地验收部门要求不一定一致):1、施工方案;2、泡沫砼厂家全套节能备案资料;3、现场原位检测、泡沫砼容重、强度等复试;4、隐蔽验收资料;5、检验批。等等

2018-02-02 11:15:41 回复
  • 阿珍
    2018-02-02 11:18:13
    我只有一个强度复试,天哪,保佑你说的各地验收部门要求不一定一致,没有看到我的泡沫砼
  • 米诺
    2018-02-02 14:48:23
    地面基础铺设里的水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录,不用这个检验批吗?我们这边的华软里没有地面节能检验批
明朗的天 3楼

2018-02-02 11:05:48 回复
  • 阿珍
    2018-02-02 11:12:47
    就只要做这个检验批吗,还有其他的吗?
明朗的天 4楼

你的地盘你做主:我以一个过来人给你一些建议而已,还有容重检测什么的,能做都要做的,免得最终验收时让补资料,哭都哭不出来的

2018-02-02 11:04:20 回复
  • 阿珍
    2018-02-02 11:07:06
    就是不懂所以才问的,过来人帮忙指点一下嘛,要做什么资料,哪些相关资料
明朗的天 5楼

泡沫砼必须要做资料,因为属于节能验收很重要的一部分,应做:原位检测、试块强度检测,及节能所要求的相关资料,一样都不能少

2018-02-02 10:48:07 回复
  • 阿珍
    2018-02-02 11:02:29
    有做过试块强度检测,节能的有保温地面,泡沫砼不用了吧
  • 阿珍
    2018-02-02 11:03:30
    检验批也没找到,用什么检验批呀,我节能都没有包括泡沫砼

发表回复