悬挑工字钢脚手架不允许有联梁

 - 2018-01-31 14:22:22 3288 2

规范规定悬挑工字钢脚手架不允许有联梁,但转角及个别部位不可能做到每根工字钢上面都能有立杆,只能用联梁。请专家给解释下到底该怎么办

评论列表

云中飞鹤 1楼

悬挑工字钢脚手架 允许有联梁的,这是特殊部位的做法,规范没有禁止

2018-01-31 16:09:04 回复
  • 云中飞鹤
    2018-01-31 16:09:43
    联梁一般不超过3跨
明朗的天 2楼

方案中对转角部位专门有节点详图的。

2018-01-31 14:40:03 回复
  • 2018-01-31 14:58:46
    现在施工现场在非转角地方也多数采用联梁,可规范说不允许使用联梁,针对这块有没有个明确说法

发表回复