《高大支模架方案编辑实例讲解》直播交流

竹简蓝 - 2018-01-31 13:16:50 6826 29

今天下午2点直播培训——

 《高大支模架方案编辑实例讲解》

直播网址:m.gwm99.com/live_25.aspx


欢迎回帖交流!

评论列表

ATI 1楼

这个如何设置的,高大模板

2018-01-31 18:17:00 回复
灰太郎 2楼

老师:针对你刚才小梁抗弯抗剪不满足,梁底有附加梁底支撑,那么针对板可否采用附加板底支撑呢?如可以如何计算?下次版本更新是否有该方面的变化?

2018-01-31 16:43:21 回复
小芽向天 3楼

关于高度是层高是不是不严谨,比如底层是±0.00,我的理解是地坪浇筑厚的标高。搭设架体时按照架体底到浇筑混凝土面的高度算会不会准确一点?

2018-01-31 16:13:20 回复
  • mya
    2018-01-31 16:19:17
    对的,就是按混凝土顶取值的
  • 小玩
    2018-01-31 16:19:29
    视频指出是泛指的意思,根据JGJ162-2008模板规范以及各地区的习惯,一般取层高
  • 云中飞鹤
    2018-01-31 16:28:16
    jgj130规定是架体高度,不是层高
小芽向天 4楼

什么时候讲高支模画图

2018-01-31 16:09:52 回复
  • mya
    2018-01-31 16:19:42
    后期再组织开展,具体时间现在也不好确定
jack 5楼

在模板的计算中,表面结构要求隐蔽还是外露在实际工程中有没有实质性 的区别?

2018-01-31 16:09:38 回复
  • 小玩
    2018-01-31 16:15:55
    隐蔽对于混凝土表面平整度要求比外露的要低,那么对于面板挠度的允许值的要求也相对较低。
  • mya
    2018-01-31 16:18:15
    区别是有的,不过变形一般荷载不是很大,都是可以计算通过的
123 6楼

基础已经浇注砼地坪了。立杆的垫板底面积怎么计算。是否按扩展面积计算。

2018-01-31 16:08:06 回复
风语者000 7楼

40X80方木小梁弹性模量取值9000N/mm2,是否在正常取值范围?

2018-01-31 16:07:46 回复
  • 风语者000
    2018-01-31 16:21:12
    是否偏高?
  • mya
    2018-01-31 16:21:16
    对的,一般取值在9000左右
得意不忘形 8楼

课讲的很细、很好。学到真知识,请问教学视频有回放,在哪里?

2018-01-31 16:07:05 回复
  • mya
    2018-01-31 16:13:41
    视频后期处理,应该会放在网上
gjh1981 9楼

风压参数, 例如,高层30层, 总高度96米,   高度,是不是填96

2018-01-31 16:06:26 回复
  • 小玩
    2018-01-31 16:13:14
    按最不利的原则进行计算,取最高
  • mya
    2018-01-31 16:13:20
    如果是你的验算的支模架是在30层,就填96米,20层取对应的高度
LXD 10楼

老师您好 请问木方、模板材料参数如何选取,对整体计算影响会比较大吧?

2018-01-31 16:05:36 回复

发表回复