剪力墙模板计算中对拉螺杆计算依据怎么选

sa - 2018-01-22 14:45:18 4320 5

对拉螺杆计算依据怎么选,两种个情况有什么区别?


评论列表

云中飞鹤 1楼

一般都是按jgj162计算

2018-01-23 09:46:45 回复
明朗的天 2楼

GB代表国标,JGJ代表建筑行业标准,计算时应以GB为准

2018-01-22 17:21:26 回复
爱瑞瑞 3楼

建议你详细分析一下  两个计算依据到底是哪里导致没有通过?

2018-01-22 17:07:59 回复
明朗的天 4楼

建议以国标为准。

2018-01-22 15:25:29 回复
  • sa
    2018-01-22 15:28:16
    以jgj162为准吗
明朗的天 5楼

剪力墙模板计算首先要满足规范,其次也要知道现场实际操作:常规的对拉螺杆工地上一般都是采用直径12的材质,间距500

2018-01-22 15:02:48 回复
  • sa
    2018-01-22 15:23:58
    最不利荷载传递方式可以算过,jgj162算不过,是不是以规范为准。
  • sa
    2018-01-22 16:07:35
    我设置的M14螺杆,水平间距600,选择最不利状态可以算过。当选择JGJ162时,M14螺杆,间距300都算不过,请教下,软件内置的最不利状态是参照什么依据设置的,难道不是依据哪本规范吗?

发表回复