常规楼层模板支架

路在脚下 - 2018-01-17 09:48:05 2474 5

正常用软件计算了梁模板、板模板的支撑架,但是软件没有提及支架内部的横竖向剪刀撑、扫地杆的设置。这一款JGJ130中,也没有找到(仅满堂有涉及),请问实际施工中是怎么设置的?有没有哪里有明确规定?

评论列表

云中飞鹤 1楼

横竖向剪刀撑、扫地杆的设置在jgj162-2008中有规定的

2018-01-17 10:22:37 回复
明朗的天 2楼

普通支模架难道不是满堂架吗?

2018-01-17 10:14:59 回复
  • 路在脚下
    2018-01-17 10:26:05
    我理解的满堂一直是规格一致,不分梁板的。好的,谢谢你
明朗的天 3楼

JGJ130-2011、JGJ162-2008、GB50666-2011、JGJ300-2013、GB51210-2016中都有提及

2018-01-17 10:10:55 回复
  • 路在脚下
    2018-01-17 10:13:44
    130中是在满堂部分涉及,普通支模架可以按视为满堂架吗
明朗的天 4楼

你做好的已经生成的模板施工方案里面就有啊

2018-01-17 09:58:45 回复
  • 路在脚下
    2018-01-17 10:06:56
    谢谢,对于支模架剪刀撑、扫地杆在哪本规范有明确规定?
明朗的天 5楼

软件专门有支架内部的横竖向剪刀撑、扫地杆的设置做法、标准图形,你仔细看一下。

2018-01-17 09:54:02 回复
  • 路在脚下
    2018-01-17 09:56:54
    谢谢解答,请问在那里查看?

发表回复