节能隐蔽记录需要填哪些内容呢?

英子 - 2018-01-06 16:39:44 2428 4

配电节能、照明节能、通风与空调设备节能的隐蔽记录需要填哪些内容呢?

评论列表

loveless1208 1楼

学习一下。

2018-04-19 10:11:51 回复
云中飞鹤 2楼

节能隐蔽和检验批验收内容基本一样

2018-01-06 21:13:34 回复
思绪飘了好远 3楼

建筑配电与照明:

隐蔽内容

1、电线、电缆进场材料随机取样,复试检测合格,符合设计及规范要求;    

2、电线穿管及电缆在桥架内敷设符合设计及规范要求;    

3、电缆头制作、接线符合设计及规范要求;
4、建筑物照明通电试运行符合设计及规范要求。

通风与空调设备节能:

隐蔽内容

1、通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、仪表绝热材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、外观等进行验收,并应对下列产品的技术性能参数进行核查。2、风机盘管机组的安装应符合规定。
3、通风与空调节能工程中的空调风系自空调水系统的安装4、风管的制作与安装应符合规定。5、新风机组的安装应符合要求
6、空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通(调节)阀,空调冷热水系统中的水力平衡阀,冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合规定。

7、空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合规定。

8、空调水管道及配件的绝热层和防潮层施工应符合规定。
9、空调水系统的冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫,填塞无空隙,衬垫表面平整,厚度、宽度符合要求。


2018-01-06 20:09:34 回复
  • 英子
    2018-01-06 20:52:30
    谢谢回复,很详细
明朗的天 4楼

详见检验批用表

2018-01-06 17:22:42 回复

发表回复