脚手架对楼盖的影响计算

喜羊羊 - 2018-01-03 11:37:45 2091 1

脚手架对楼盖的影响计算时,楼板的裂缝计算及楼板抗冲要验收已通过为什么还要二次支撑。即使加了下层的架还是通不过验算?

评论列表

云中飞鹤 1楼

验算不过,需要你保留下层支架,或者增加楼板配筋或增大垫板面积或者增加立柱减少单根立柱承载力

2018-01-03 17:40:45 回复