脚手架顶部搭设悬挑操作台没有计算怎么办

农民工 - 2017-12-12 22:25:25 2242 2

脚手架安全计算软件里面没有计算“脚手架顶部搭设悬挑操作台”的程序怎么办?

评论列表

匿名用户 1楼

这个是不是和落地式脚手架有点相同?

2017-12-13 17:39:43 回复
  • 农民工
    2017-12-14 19:58:08
    这个跟落地、悬挑没有关系。关键在脚手架顶部屋面的时候屋面挑出1.5m。
  • 匿名用户
    2017-12-18 08:41:40
    那只能屋面底下那一层悬挑工字钢了。
云中飞鹤 2楼

脚手架顶部不允许搭设悬挑操作台,悬挑操作台独立于脚手架存在

2017-12-13 08:22:15 回复
  • 农民工
    2017-12-14 19:57:14
    屋面挑出来1.5m,已经超出脚手架了,施工操作空间都没有,怎么操作?
  • 农民工
    2017-12-14 20:09:07
    基本可以参考这个http://jz.docin.com/p-1547687395.html
  • 云中飞鹤
    2017-12-15 08:12:42
    可以搭设悬挑架啊
  • 云中飞鹤
    2017-12-15 08:13:21
    型钢悬挑脚手架-----下支撑形式的

发表回复