高支模后浇带节点大样图

长安之行 - 2017-11-18 09:53:53 3018 2

高支模后浇带节点大样图

评论列表

云中飞鹤 1楼

高支模后浇带节点大样图-----一般情况下,后浇带需要单独支撑的-------对于高支模而言,架体是不允许断开的,后浇带二次浇筑是需要重新支模的----还要满足高宽比要求

2017-11-20 09:21:02 回复
罗工 2楼

你这个“后浇带”我的理解是分两种,一种是随设计图出来的结构图上有注明的后浇带,这个后浇带是有做法大样的,在结构图上是肯定有的;另一种是高支模方案中必须出现的,就是你说的“后浇带”,实际上这只是一个施工缝,通常来说这个施工缝是不需要什么节点大样的,在方案里面说明是施工缝专家就会明白。施工缝只是一个混凝土浇筑时在时间上差异。不存在什么做法困难的情况。

2017-11-20 09:17:36 回复