检验批划分问题

Ann - 2017-11-14 16:37:09 2069 2

我们的混凝土、钢筋、模板的检验批照理说是按施工组织设计里面的检验批划分来做。打个比方,我主体每栋划分了2个混凝土检验批、钢筋检验批、模板检验批;但是我在施工是时候混凝土浇了4次,那我还是只做2个混凝土检验批咩?还有如果是预应力板,1天做了2~5块板不等,一共88块板,那我也只做2个钢筋、2个模板、2个混凝土的检验批么?

评论列表

爱瑞瑞 1楼

检验批都应该是安装实际施工情况来定的。施工组织设计只是计划。

2017-11-15 08:58:23 回复
  • Ann
    2017-11-15 11:29:28
    了解了,谢谢你!
云中飞鹤 2楼

混凝土、钢筋、模板的检验批按照你实际施工验收批次来做资料的,不是按所谓的施工组织设计来划分的

2017-11-15 08:17:02 回复
  • Ann
    2017-11-15 11:28:53
    我上次参加一个培训,老实说,检验批必须按施工组织设计的检验批划分来做,不能多,不能少,所以很疑惑。若是这样就明白了。谢谢你!

发表回复