砌体填充墙问题

110来了 - 2017-11-13 07:33:40 3768 4

砌体填充墙规范中,6.4:填充墙与承重主体结构间的空隙部位,应在填充墙砌筑14天后进行。这句话是什么意思,具体指哪些部位?6.8:砌体填充墙砌筑至接近梁板底时应留一定的空隙,待砌体稳定变形稳定后并应至少间隔7天后,再补砌挤紧。与6.4有什么不同?另外填充墙与框架柱、或剪力墙墙体之间的缝隙,砌筑过程中是随砌筑随灌缝,还是在整体砌筑完成待墙体沉降沉稳后再进行灌缝处理?

评论列表

健与美 1楼

12G614-1《砌体填充墙结构构造》:

6. 4 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。

6.8 砌体填充墙砌筑至接近梁板底时应留一定的空隙,待砌体稳定变形稳定后并应至少间隔7天后,再补砌挤紧。

6.4和6.8的区别在哪里?

6.4和6.8的区别在于填充墙与框架梁连接之间采用了脱开方法不脱开方法之分。充填封缝材料方法不同。(实际还有抗震设防要求之分。

脱开方法填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;构造柱顶与框架梁(板)应预畄不小于15mm的间隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。填充墙与框架柱、梁的缝隙采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,並用用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝

不脱开方法填充墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖配砖斜砌楔紧。

那么可理解为:脱开方法预畄缝隙较小,三面采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,並用用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。所以6. 4 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。

不脱开方法填充墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧(只有填充墙顶与框架梁之间一条缝隙)。所以6.8 砌体填充墙砌筑至接近梁板底时应留一定的空隙,待砌体稳定变形稳定后并应至少间隔7天后,再补砌挤紧。

源头应从《砌体结构设计规范》GB50003-2011去寻找。

6.3.4填充墙与框架连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法

1. 填充墙与框架采用脱开方法时,宜符合下列规定:

1) 填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;

2) 填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。··········;

3)··········;

4)·········;

5)填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,並用用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝;

6)······

2. 填充墙与框架采用不脱开方法时,宜符合下列规定:

1)·······。填充墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;

2)·······。

3)········。

若认为,夲答能帮到您什么。劳驾点个

2017-11-17 12:18:45 回复
云中飞鹤 2楼

你说的是图集中的说明吧?6.4:填充墙与承重主体结构间的空隙部位,应在填充墙砌筑14天后进行。这句话说的柔性连接的要求,指的墙体和框架柱间或剪力墙墙体之间的缝隙6.8:砌体填充墙砌筑至接近梁板底时应留一定的空隙,待砌体稳定变形稳定后并应至少间隔7天后,再补砌挤紧,----这个应该没有异议的

2017-11-13 11:25:24 回复
  • 110来了
    2017-11-16 16:23:25
    图集中规范6.4说明是针对的刚性不脱开的连接方法啊,好像不是针对柔性连接
  • 110来了
    2017-11-16 16:26:40
    我对6.8没有疑义,我们施工中也是按照6.8的说明来的
version_k 3楼

填充墙砌体是不能随砌随封梁下斜砖,但与剪力墙或柱之间的缝是可以随砌随灌缝的。

2017-11-13 09:56:14 回复
  • 110来了
    2017-11-16 16:24:59
    谢谢。说明6.4和6.8的区别在哪里?
爱瑞瑞 4楼

具体是哪一本规范?

2017-11-13 09:36:20 回复
  • 110来了
    2017-11-16 16:24:01
    12g614-1

发表回复