双排落地扣件脚手架中纵向水平杆受力模型

爱瑞瑞 - 2017-10-20 16:21:41 2951 2

双排落地扣件脚手架中纵向水平杆受力模型不准确:支座位置缺少主节点小横杆传递的荷载,建议优化,可能会影响到扣件的抗滑移。

评论列表

月落 1楼

2017-10-23 10:04:32 回复
  • 爱瑞瑞
    2017-10-23 15:30:02
    纵向水平杆会受影响
小玩 2楼

软件的计算模型是主节点小横杆与立杆采用扣件连接而非小横杆与纵向水平杆采用扣件连接,扣件抗滑移承载力验算中可以体现出主节点都是采用扣件与立杆连接的

2017-10-23 09:54:57 回复
  • 爱瑞瑞
    2017-10-23 16:17:50
    如果是主节点小横杆与立杆连接,而非主节点的小横杆与大横杆连接,实际上主节点小横杆与非主节点小横杆是不在一个水平面上,这样会不会存在跳板受力不均,在非主节点位置悬空?是否有文件对于主节点位置的小横杆的扣接位置给予规定。