屋面分部工程里面的女儿墙检验批报验需要报钢筋混凝土吗?

追求者 - 2017-10-01 14:52:46 10086 5

女儿墙的检验批报验需要报钢筋混凝土吗?还是女儿墙哪一个检验批就可以了?

评论列表

兔兔 1楼

一、在屋面分部里面-细部构造子分部-女儿墙只做(女儿墙与山墙分项)一个检验批即可。(国标)

二、女儿墙的检验批报验需要报钢筋混凝土吗?----女儿墙钢筋和混凝土是属于主体结构分项-混凝土结构子分部-钢筋分项/混凝土分项。女儿墙资料在主体时是需要做模板钢筋混凝土检验批的。


2017-10-06 11:11:58 回复
  • 追求者
    2017-10-08 14:11:32
    谢谢
  • Vera
    2017-10-09 10:36:21
    非常感谢您在逗逗网答疑板块的回复,现在假日答疑小队成为专家团成员,答疑还可以拿礼品哦,申请方式:添加管理员QQ(178692887),并备注“申请专家+您的姓名”,验证通过即可。
  • Blacksheep
    2019-07-13 10:03:07
    就是说要做屋面分部里女儿墙和山墙检验批,也要做主体分部中混凝土结构中的模板、钢筋、混凝土检验批吗?
  • 兔兔
    2019-08-24 22:44:09
    @Blacksheep:对。
LJ 2楼

女儿墙混凝土结构部分还是属于主体结构,屋面分部不包括混凝土结构部分

2017-10-03 16:41:08 回复
丁丁 3楼

没有主体怎么装修,钢筋、模板、混凝土是在主体分部里的,不属于屋面分部,怎么能放到一起?

2017-10-02 14:47:18 回复
在路上 4楼

做一个细部的检验批就行。

2017-10-02 09:21:48 回复
  • 追求者
    2017-10-02 11:18:34
    恩恩 ,谢谢了
丁丁 5楼

女儿墙在主体分部里你就报一个钢筋和模板、混凝土的,在屋面里是对细部做法做的一个检验批

2017-10-02 08:32:35 回复
  • 追求者
    2017-10-02 11:17:46
    楼下还有一个评论,你们说的有点差别啊 ,那个女儿墙的钢筋、模板、混凝土能不能和细部一起放到屋面?
  • 翟仔
    2017-10-02 16:03:11
    电梯机房。太阳能设备间也是属于主题吧?

发表回复