超深地下室格构柱加固计算,求大神

浮生若梦 - 2017-09-29 15:56:37 3836 1

21米深地下室,塔吊采用格构柱式组合基础,格构柱截面460*460,格构柱全长25米。在验算过程中柱顶水平位移验算不过。

疑问:是不是需要环抱式拉结加固防水平位移,加固后如何验算水平位移?

评论列表

云中飞鹤 1楼

2017-10-09 15:23:02 回复
  • 小胖墩
    2018-01-06 19:43:45
    赵站好,柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度! 软件验算不过采用上图方式加固就可以吗?需要计算吗?
  • 小胖墩
    2018-01-06 21:03:20
    按JGJ/T187计算是可以通过的,按浙江省地标计算要求验算柱顶水平位移,就验算不过了。怎么处理望指导