21米深地下室,塔吊采用格构柱式组合基础,格构柱截面460*460,格构柱全长25米。在验算过程中柱顶水平位移验算不过。
疑问:是不是需要环抱式拉结加固防水平位移,加固后如何验算水平位移?
评论列表
云中飞鹤
:
1楼
2017-10-09 15:23:02
回复
小胖墩
:
2018-01-06 19:43:45
赵站好,柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度! 软件验算不过采用上图方式加固就可以吗?需要计算吗?
小胖墩
:
2018-01-06 21:03:20
按JGJ/T187计算是可以通过的,按浙江省地标计算要求验算柱顶水平位移,就验算不过了。怎么处理望指导